A.對于A級高度高層建筑,樓層豎向構件的最大水平位移不宜大于該樓層平均值的1.2倍,不應大于該樓層平均值的1.5倍;
B.對于B級高度高層建筑,樓層豎向構件的最大水平位移不宜大于該樓層平均值的1.2倍,不應大于該樓層平均值的1.4倍;
C.對于A級高度高層建筑,結構扭轉為主的第一自振周期與平動為主的第一自振周期之比不宜大于0.9;
D.對于B級高度高層建筑,結構扭轉為主的第一自振周期與平動為主的第一自振周期之比不應大于0.85。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.33.6
B.36.6
C.33.0
D.36.0
A.結構重量對風荷載和地震作用都有很大影響;
B.高度小剛度大的結構,地震作用的影響可能比風荷載的影響大;
C.高度愈高時,比起地震影響,風荷載的影響愈大
D.對于超過150米的高層住宅,應考慮風荷載引起的舒適度問題。
A.應計算單向水平地震作用下的扭轉影響;
B.應計算雙向水平地震作用下的扭轉影響;
C.不考慮扭轉影響;
D.采用底部剪力法時不考慮扭轉影響。
A.平面形狀凹凸較大時,宜在凸出部分的端部附近布置剪力墻;
B.縱、橫剪力墻宜組成L形、T形等雙向剛度均較好的型式;
C.剪力墻宜貫通建筑物的全高,宜避免剛度突變;
D.周邊樓板均為洞口時設剪力墻不影響樓層使用,能較好地滿足結構與建筑專業(yè)的各自要求。
A.角柱應考慮扭轉效應;
B.角柱應考慮雙向剪切的不利影響;
C.角柱受力復雜,在設計中宜另外增大其彎矩、剪力設計值;
D.角柱受力明確,當有雙向樓層梁連接時,不必按雙向偏心受力構件設計。
A.抗震等級;
B.墻肢中部的約束條件;
C.墻肢長度;
D.墻肢端部的約束條件。
A.小偏心受拉;
B.大偏心受拉;
C.小偏心受壓;
D.大偏心受壓。
A.滿足截面高度與厚度的比值要求;
B.滿足受壓或受拉計算要求;
C.滿足抗剪計算要求;
D.保證剪力墻出平面的剛度和穩(wěn)定性能。
A.沿梁軸線方向設置與梁相連的剪力墻;
B.墻與梁相交處設置扶壁柱;
C.墻與梁相交處設置暗柱,必要時可設置型鋼;
D.梁與墻相交處,梁端按鉸接處理。
A.洞口宜上下對齊;
B.洞口不宜成列布置;
C.宜避免使墻肢剛度相差懸殊的洞口設置;
D.不宜采用錯洞墻。